みなさん、電圧に詳しいようなので、できたら教えてください、お願いします。
ご存知かと思いますが、羽根物は、本当に電圧の影響を受けますよね。
1分間に100玉発射されるはずが、どう見ても玉が90玉程度しか飛んでいない状況が多々とある。で、その玉の飛び方はホールによっては5分周期で変動したりもする。私はこれは、ホールがなんらかの操作で変動させているものと思っていました。
私は電気関係に全く知識がないのですが、これはホールが勝手に変動させたりしていないのならば、どうして電圧が変わりまくるのでしょう?専門用語があまりわからないんでできれば、簡単な用語で教えてください。

■ 101件の投稿があります。
11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1 
【25】

RE:出す遠隔操作って・・・  評価

ペロスケ (2006年05月14日 17時16分)

おやじぎゃぐ さんへ

電圧が負荷(パチンコ台)にかかると、電流が流れます。電流は電線を流れますが、電線も抵抗が0ではないのでその抵抗値×電流値の電圧が低下します。つまり、ホールが勝手に電圧を変化させなくてもお客さんが増えれば(負荷が変化すれば)電圧が変化します。

理解していただけたでしょうか?
【22】

RE:出す遠隔操作って・・・  評価

ジークジオン (2006年05月14日 12時38分)

たまに玉飛びが電圧の関係で悪くなる。その可能性はもの凄く微妙ですが、無いとは言えません。

大当たり中はランプが過度に光ったり、アタッカーの開放、賞球による払い出し等で通常以上の負荷が掛かるため、トランスを共有している他の台に微妙に影響する可能性はあるかも知れません。

ただ、それは単に台が古くてバネや部品が磨耗してる影響で、一定の打ち出し、加減が保てないだけの場合も考えられます。

パチスロでも「北斗の拳」のような24V、10Aの場合、1kwのトランスなら4口(960w)迄取る事が可能な訳ですが、4台全ての台が大当たりしていると、ごくたまに全ての電源が同時に落ちてしまうケースがありました。これは1kw以上の負荷がトランスで起こったのだと思われます。

そのため、大当たりによって予想以上の負荷が掛かる事を想定し、通常4口のところを3口に抑えてトランスに取り付けている訳ですが、こうした事が遠隔操作に繋がる皆さんの考え方は私にはサッパリ分かりません。