返信元の記事 | |||
【4840】 | RE:●姫っちの休憩室♪4号室● ★たく★★ (2007年07月03日 11時32分) |
||
調べてきた どうぞ エアコンから水漏れする原因としては、新品の時は正常だとすると 1、ドレンパン及びドレンホースが詰まった 2,本体のどこかが異常に冷たくなりそこに空気中の湿気が結露する 風量調節が弱になっていませんか→水滴ができやすい 風の吹き出しルーバーが下を向いていませんか→水滴ができやすい 3,室内のフィンが詰まってきている。 室内機全体の吹き出す風量は減りますが、風速は早くなります。 (水道のホースをつぶすと水の勢いが強くなるのと同じ) この早くなった空気でフィンに付いた水が吹き飛ばされます。 4、ガス漏れ 少しガスが漏れると室内機のフィンの一部分が凍ります。 この氷がだんだ ん大きくなってカバーと接触するようになると 接触した部分は溶け始めるので水漏れを起こします。 いま思いつくのは以上4点です。 1の場合は室内機のカバーをはずして掃除します。 2の場合でファンが汚れて風量が落ちている場合ファンを掃除すれば直ります。 3の場合も室内機を掃除すれば直ります。 4は修理を頼まないと無理ですね。 掃除は、排水溝などのごみ処理も含みます。 それでも直らないときは、水ホースから口で「ぶ〜〜っ」と中に 空気を送り込んでゴミをとる その他 設定の問題 1.湿度が多い状態で、ルーバーを下向きで長時間運転すると、冷気がルーバーに当たって ルーバーを冷やし、ルーバーの室内側との温度差でルーバーに結露します。 これは排水路が無いので室内に、落下することがあります。 *冷房時、ルーバーは極端な下向き運転は避けてください。 2.温度が高いのに、弱風運転を続けた場合、 エアコン室内機が早く冷やそうと、冷えすぎ状態になり、場合によっては、 内部に、霜がついてくる事があります。これによって、水路がさえぎられ、 室内に落下します。 3風向、風量ともに自動運転した場合、 自動的に制御されますので、この現象は、起きにくいです。 |
■ 10,000件の投稿があります。 |
【4844】 |
松桐坊主 (2007年07月03日 12時01分) |
||
これは 【4840】 に対する返信です。 | |||
うぷぷwww エアコンの件w え〜〜っと、一番多いと思われるのが・・・ フィルターの詰まりによる、風量低下で、 風量が少ない ↓ 空気が余計に冷える(コイルを通過するスピードが遅い為) ↓ 空気中の湿分(湿度)により結露(水滴) このパターンw これはたくちゃん調査の2やねw これを改善するには、フィルター掃除して 風量を元に戻すと改善w たくちゃん調査の1も考えられるけど・・・ 3・4はルームエアコンじゃ考えにくいかな? |
|||
この投稿に対する 返信を見る (1件) |