電気の事に詳しいかたいましたら

タロう (2010年09月25日 17時35分)
教えてください。

自分は今まで電気の知識がなく設備の仕事を始めた
者です。質問ですが絶縁抵抗測定について
測定するとどれも∞なので良いのは分かる
のですが、各レンジについて違うと思うのですが測定した数値
がどれ位だと絶縁が悪いといえるのでしょうか?

また、100Vのブレーカが落ちてしまい、絶縁測定して
ブレーカをONにしても良い数値とは何MだとOKなのでしょうか?

■ 3件の投稿があります。
1 
【1】

RE:電気の事に詳しいかたいましたら  評価

鬼の居る間に (2010年09月28日 19時21分)

板違いだと思うのですが・・・(とりあえず^^;)

基本的に

100V系統は0.1MΩ以上あればOK。

200V系統は0.2MΩ以上あればOK。

以上。

それでも、ブレーカーが落ちるという症状であれば
ブレーカー本体が悪い場合(20〜30年ほど経っ
ているものとか)があるので、電気工事業者さんに
依頼して取替えて下さい。

※一応sageで・・・