【3】 | 電気の事に詳しいかたいましたら タロう (2010年09月25日 17時35分) |
||
教えてください。 自分は今まで電気の知識がなく設備の仕事を始めた 者です。質問ですが絶縁抵抗測定について 測定するとどれも∞なので良いのは分かる のですが、各レンジについて違うと思うのですが測定した数値 がどれ位だと絶縁が悪いといえるのでしょうか? また、100Vのブレーカが落ちてしまい、絶縁測定して ブレーカをONにしても良い数値とは何MだとOKなのでしょうか? |
■ 3件の投稿があります。 |
1 |
【1】 |
鬼の居る間に (2010年09月28日 19時21分) |
||
これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
板違いだと思うのですが・・・(とりあえず^^;) 基本的に 100V系統は0.1MΩ以上あればOK。 200V系統は0.2MΩ以上あればOK。 以上。 それでも、ブレーカーが落ちるという症状であれば ブレーカー本体が悪い場合(20〜30年ほど経っ ているものとか)があるので、電気工事業者さんに 依頼して取替えて下さい。 ※一応sageで・・・ |
|||
この投稿に対する 返信を見る (2件) |